7.3 敷设架空光(电)缆
7.3.1 架空光(电)缆敷设后应自然平直,并应保持不受拉力、应力,无扭转,无机械损伤。
7.3.2 光(电)缆挂钩程式的选用应符合表7.3.2的规定。光(电)缆挂钩的卡挂间距应为500mm,允许偏差为±30mm。挂钩在吊线上的搭扣方向应一致,挂钩托板应齐全、整齐。
表7.3.2 光电缆挂钩程式表(mm)
	
7.3.3 在电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆250mm,允许偏差为±20mm。
7.3.4 布放吊挂式架空光缆应在每1根~3根杆上做一处伸缩预留。伸缩预留在电杆两侧的扎带间应下垂200mm。伸缩预留弯在过杆处应安装保护管(图7.3.4)。
	
图7.3.4 光缆在杆上伸缩预留示意图
1-吊线;2-聚乙烯管;3-扎带;4-挂钩
7.3.5 光缆经十字吊线或丁字吊线处应安装保护管(图7.3.5)。
	
图7.3.5 光缆在十字吊线出保护示意图
1-聚乙烯管;2-固定线
7.3.6 架空光(电)缆在吊线接头处应进行吊扎(图7.3.6)。
	
图7.3.6 架空光(电)缆在吊线接头处的吊扎示意图
7.3.7 架空电缆接头在吊线上应进行吊扎(图7.3.7)。
	
图7.3.7 架空电缆接头在吊线上的吊扎示意图
7.3.8 当架空电缆接头的位置在近杆处时,200对及以下的电缆接头套管的近端距电杆宜为600mm,200对以上架空电缆接头套管的近端距电杆宜为800mm,允许偏差为±50mm。
7.3.9 架空电缆在十字吊线处或丁字吊线处应按设计要求绑扎,绑扎点应距十字吊线交叉点250mm,距丁字吊线交叉点500mm。电缆接头近端与吊线交叉点不应小于750mm(图7.3.9-1、图7.3.9-2)。
	
图7.3.9-1 架空电缆在十字吊线处的吊扎示意图
	
图7.3.9-2 架空电缆在丁字吊线处的吊扎示意图
7.3.10 采用其他架设方法架挂光(电)缆时,应按设计要求。