水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 几何参数的随机特性和标准值
6.3.1 结构截面及轮廓尺寸等几何参数可作为随机变量。几何参数的各种统计参数,应根据正常生产情况下结构几何尺寸的测试数据,用数理统计方法确定。当测试数据不充分时,可根据国家现行有关标准规定的公差,经分析判断确定。几何参数的概率分布可采用正态分布。当结构几何参数的变异性对结构抗力、作用效应及其他性能影响很小时,几何参数可作为常量。
6.3.2 结构及结构构件的几何参数的标准值可采用设计文件规定的尺寸。
6.3.3 地基、围岩中地质软弱面的几何参数,可根据勘察资料、地质条件和工程经验确定,其标准值可采用地质建议值。
		条文说明
	
    6.3.1 对于大体积水工结构,如大坝坝体、重力式挡土墙等,几何尺寸的变异性相对于平均值变异很小,故可取其为常量。当结构 的截面尺寸对结构抗力等性能影响较大时,应考虑结构几何参数的变异性,压力钢管设计时应考虑钢板厚度偏差对承载能力的影响,此时钢板厚度可按《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等规范或钢板生产厂家提供的钢板尺寸偏差确定。
6.3.2 几何参数标准值系设计结构或结构构件时采用的几何参数代表值,一般可采用设计规定的名义值。
6.3.3 确定地基与围岩中地质软弱面的几何参数是一个相当复杂的问题,应根据勘测资料进行分析、判断,其标准值可采用地质工程师提供的建议值。
  