混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
11.1 一般规定
11.1.1 施工单位应根据电视塔工程的特点,编制施工组织设计和施工方案。在编制施工方案时,应结合技术装备和施工工艺条件,考虑施工测量、模板及架子、垂直运输、钢结构吊装、环向和竖向预应力等施工技术方案和安全防护的技术措施。
11.1.2 施工作业和质量检查应考虑风、雨、日照等自然作用对操作的动态影响。
11.1.3 电视塔施工所采用的施工装备、施工工艺和技术措施,必须满足塔在结构整体性、形体误差、观感等方面的质量要求。
11.1.4 电视塔施工垂直运输机械应根据电视塔结构平面尺寸、施工高度、吊运物的重量及尺寸大小,结合施工方法、施工速度、施工工期综合进行考虑。可采用内外爬塔、塔桅起重机、随升式平台金属起重机械、建筑电梯及井架。
11.1.5 冬期、雨季、炎热高温季节施工应根据电视塔的特点,结合施工方案,按照有关规定分别制定季节性技术措施。
条文说明
11.1.1 电视塔施工必须以满足设计的各项功能和总体效果为前提,工程的复杂性和重要性要求施工与设计密切配合。只有密切配合,才能更好地实现各项使用功能,实现施工单位效益与设计最佳效果的统一。
11.1.2~11.1.4 电视塔工程属于特殊构筑物,在设计要求与施工技术上有其特殊性,不能套用一般建筑物或构筑物的施工方法组织施工。这几条规定了电视塔工程施工组织设计和施工方案的编制,必须考虑电视塔的特殊性。
11.1.5 电视塔的施工,具有工程结构复杂、工期长、全是超高空作业的特点,且往往受到风雨、雷电、高温、严寒的影响,故必须结合施工方案制定季节性技术措施。
目录
返回
上节
下节
条文说明
