重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016
附录A 提升支承结构基础验收要求
A.0.1 整体提升支承结构基础的轴线、标高、地脚螺栓、锚板、埋件的规格、数量、锚固长度应验收合格。
检查数量:全数检查。
检验方法:见表A.0.1。
表A.0.1 基础尺寸允许偏差和检验方法

A.0.2 整体提升支承结构桩基础的静压试验报告或高应变试验报告、低应变检测报告、沉桩记录齐全,符合设计文件和国家现行相应的规范要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定执行。
A.0.3 整体提升支承结构的基础钢筋应进行隐蔽工程验收,结构基础混凝土强度应符合设计要求,应具有相应的强度试验报告。
检查数量:全数检查。
检验方法:按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。