B.2 荷载和地震作用内力计算
Ⅰ 风荷载作用计算
B.2.1 山墙柱计入风荷载作用的计算宜按图B.2.1采用。风荷载q应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定进行计算。当设置抗风圈梁时,计算简图应按设置抗风圈梁的实际情况确定。

图B.2.1 山墙抗风柱风荷载作用计算简图
B.2.2 山墙柱在各种荷载作用下的内力,应按上柱各支承点为不动铰支点进行计算,并应符合下列规定:
1 山墙柱与屋架上、下弦同时连接时,上柱支点反力应按下列公式计算:

式中:δb、δc——分别为当b点、c点作用单位水平力时,在b点、c点的单柱侧位移;
δbc——在c点作用单位水平力时,在b点产生的单柱侧位移;
△b、△c——在实际荷载作用下,在b点、c点的单柱侧位移。
2 山墙柱仅与屋架上弦连接时,上柱支点反力应按下式计算:

Ⅱ 地震作用计算
B.2.3 山墙柱的地震作用内力应包括下列内容:
1 由山墙抗风柱自重和其两侧相应范围的山墙自重以及其他各项由山墙抗风柱支承的重力荷载引起的水平地震作用,宜近似取沿抗风柱高度呈倒三角形分布。
2 屋盖纵向地震作用位移引起的山墙柱的水平地震作用效应。
B.2.4 倒三角形水平地震作用在山墙柱顶的作用值可按下式计算:

式中:αi——对应于厂房纵向基本自振周期T1的地震影响系数值,应根据计算确定,简化计算时可近似取αmax;
Gi——山墙柱承担的单位高度自重和柱两侧按柱间中线划分的相应范围内的山墙自重,以及由山墙柱支承的管道、平台和活荷载等,折算为单位高度上的重力荷载代表值(kN/m)。
B.2.5 山墙柱在倒三角形水平地震作用下,上柱支点反力应按下列公式计算:
1 单铰支点反力(图B.2.5-1)应按下式计算:

图B.2.5-1 单铰支承柱计算简图
2 双铰支点反力(图B.2.5-2)应按下列公式计算:

式中:δbb、δcc——分别为当b点、c点作用单位水平力时,在b点、c点的侧位移;
δbc——在c点作用单位水平力时,在b点产生的侧位移;

图B.2.5-2 双铰支承柱计算简图
B.2.6 计入屋盖纵向地震作用位移时,山墙柱上部支点反力应按下列公式计算:

式中:△——屋盖纵向地震作用位移值,由厂房纵向地震作用计算得出,取山墙柱所在跨两侧柱列顶部纵向位移平均值乘以增大系数1.2;
I2、I1——分别是上、下柱的截面惯性矩。
B.2.7 各铰支点处的组合弹性反力应按下列公式计算:

B.2.8 根据支点处的反力组合值和作用在山墙柱上的水平地震作用,应按悬臂柱计算山墙柱各截面的地震作用效应。