混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
9.4 塔楼
9.4.1 塔楼楼层结构为混凝土悬臂板时,板根部的厚度不宜小于挑出长度的1/8,端部厚度不小于200mm;塔楼的支承结构采用混凝土倒锥壳时,锥面的坡度不宜小于1:1;采用三角形或梯形钢桁架时,桁架弦杆的坡度不宜小于1:4。
9.4.2 塔楼楼层结构与塔体的连接宜按铰接节点设计。节点构造应考虑安装时的可调性。
9.4.3 楼层钢结构的柱子宜采用工字形截面;当柱子为箱形截面时,柱子中间宜用强度等级不低于C30的混凝土填实。框架梁可采用工字形截面,次梁可采用型钢梁。
9.4.4 幕墙、擦窗机械和微波天线座与塔楼结构应有可靠连接。所有与混凝土结构连接的连接件必须预埋,不得事后凿补。
9.4.5 塔楼承重结构的环向钢筋应采用焊接接头或机械连接接头。
条文说明
9.4.1 塔楼楼层结构为混凝土悬臂板时,根部厚度的规定是限制挠度不要过大;端部因安装外围护结构如幕墙等,须埋设连接件,故其厚度也不能太小。
9.4.2 塔楼承重结构与塔体的连接宜按铰接节点设计,避免节点受力复杂,节点设计和安装也简单。
9.4.3 楼层柱子采用工字形截面,受力合理,施工安装简便。