9.2 预应力混凝土
9.2.1 电视塔宜采用后张法对构件施加竖向或环向预应力,预应力的设计应考虑不同构件的特点和施工的要求。
9.2.2 预应力钢筋宜采用钢铰线,塔体、塔楼和基础的预埋管宜采用镀锌钢管,管道应设支架固定。
9.2.3 当采用后穿预应力筋时,宜留适量的备用管道,以替代个别失效管道。
9.2.4 预埋管道之间的净距不应小于50mm,且不应小于相邻管道的最大直径,管道至构件边缘的净距不应小于40mm。
9.2.5 构件的预拉区和预压区,应设置非预应力构造钢筋;锚具下混凝土局部受压区须配置间接钢筋(网状或非网状筋、螺旋筋),其体积配筋率不宜小于1.0%。
9.2.6 塔体预应力钢筋弯折处,应对横向钢筋和内外层横向钢筋间的连系钢筋加密;环向施加预应力的混凝土构件内的非预应力环向和径向钢筋应采用焊接接头,在环向预应力筋的内侧应加配钢筋网。
9.2.7 孔道须二次灌浆,灌浆要求密实,水泥浆强度等级不宜低于M30,其水灰比宜为0.35~0.45,可掺入适量对预应力钢筋无腐蚀作用的减水剂和微膨胀剂。
9.2.8 外露的金属锚具和预应力钢筋,宜采用细石混凝土封包。
9.2.1 电视塔塔体的预应力主要是竖向和环向布置的大吨位预应力筋群锚体系。除此以外,尚有少量局部使用的其他预应力形式,诸如无粘结预应力筋等的应用。
电视塔预应力的特点:(1)大吨位群锚;(2)超长埋管穿筋以及超长张拉;(3)环向预应力包角较大;(4)高空作业,操作空间小。
9.2.2 由于塔体竖向预应力管超长埋设,为保证其位置正确,施工过程不发生偏移或漏浆堵塞现象,以采用预埋镀锌钢管为宜。同时,从实验结果和实际工程的应用来看,钢管的摩擦力也较小。
9.2.3 为防止施工中可能造成的X浆堵塞、管道变形、穿筋不利等因素,保证塔体预应力的有效建立,根据具体的构造形式和施工方法,预留一定数量的孔道是必要的。多伦多CN塔建造较早,电视塔预应力施工尚不成熟,预留20%的孔道。国家广播电影电视总局设计院承担设计的预应力电视塔都根据具体情况预留了一定数量的预留孔道,一般以取总数的10%左右且不少于4~5个孔。
9.2.5 大吨位预应力筋群锚体系的研究比较少,20世纪80年代初,中国建筑科学研究院结构所、清华大学土木工程系对此问题作过大批试验研究,试验证明,在端部存在着高接触压力和纵向劈裂拉力(详见《钢筋混凝土结构报告选集》(2),1981年,“大吨位预应力锚固区混凝土局部承压问题的研究”),本条根据电视塔的特点引用了该报告的数据。
9.2.6 试验表明,在转折处存在拉应力区。
9.2.8 用细石混凝土封护,既可防腐又可防火。