管井技术规范 GB50296-2014
7.7 水样采集与送检
7.7.1 抽水试验结束前,应根据水用途或设计要求采集水样进行检验。
7.7.2 采集水样的容器应符合下列规定:
1 容器应选用硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶;
2 容器应洗净。采样时,应用采样水冲洗三次。
7.7.3 水样应在抽水设备的出水管口处采集。采集数量宜为2l~3l。特殊项目水样的采集量与采集方法应符合特殊项目的有关规定。
7.7.4 卫生细菌检验用水的水样容器应进行灭菌处理,并应保证水样在采集、运送、保存过程中不受污染。
7.7.5 水样采集后,应贴上标签置于阴凉处,并应及时送交检验。需要加入保存剂的水样应符合加入保存剂的有关规定。
条文说明
7.7.2~7.7.4 条文规定水样采集的要求均是水样常规项目的一般要求。若是特殊项目的化验,如一些稀有元素和污染物质的化验,要按其特殊要求进行。细菌检验样应与当地疾病控制中心联系,按其要求取样及送检。