泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录W(规范性附录)泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
W.1 试验程序说明
W.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)发泡倍数和析液时间(6.20);
3)耐水冲击试验(6.23)。
W.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
W.2 试验程序
试验程序见图W.1。
W.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)发泡倍数和析液时间(6.20);
3)耐水冲击试验(6.23)。
W.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
W.2 试验程序
试验程序见图W.1。
图W.1 泡沫消火栓箱试验程序图