泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录U(规范性附录)半固定式(轻便式)泡沫灭火装置试验程序及样品数量
U.1 试验程序说明
U.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)主要性能参数(5.4.4);
3)耐水冲击试验(6.23);
4)喷射时间试验(6.40);
5)运动性能试验(6.41)。
U.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
U.2 试验程序
试验程序见图U.1。
U.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)主要性能参数(5.4.4);
3)耐水冲击试验(6.23);
4)喷射时间试验(6.40);
5)运动性能试验(6.41)。
U.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
U.2 试验程序
试验程序见图U.1。
图U.1 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置试验程序图