4.3 检修、拆解区域
4.3.1 检修场地应设置检修工作台及仪器,并应设置接地线,接地电阻不应大于4Ω。
4.3.2 拆解线应设有传送带、作业平台、升降台、工具架台、小型工具及手持电动工具。
4.3.3 人工拆解作业场所应设有物料收集设施。
4.3.4 在拆解线上宜设置排风或除尘系统。
4.3.5 拆解作业区地面应为混凝土地面,该地面应能防止地面水、雨水及油类混入或渗透。
4.3.6 拆解作业区域的噪声应控制在90dB(A)以下。
4.3.7 对废弃冰箱、废弃空调的压缩机及制冷回路系统的拆解场所及设施,应符合下列规定:
1 在拆解废弃冰箱压缩机及制冷回路系统的区域内,不得设置电缆井,地坑、地沟等设施,并应在其四周设立禁止烟火的警示标志。
2 回收氯氟烃、氢氯氟烃、氢氟烃、碳氢等制冷剂及润滑油时,应设置密闭式的回收装置。回收作业场所应设有对油类、液体截流、收集的设施。
3 回收异丁烷和环戊烷的装置,应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》GB 3836.1的有关规定,并应采取有效的工艺保护及防火防爆措施。
4 回收异丁烷装置周围的电气设计,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
5 对废弃冰箱采用在制冷回路上打孔使异丁烷直接排空时,应设置在专用的敞篷或露天场地内,其周围20m内不应有明火出现,且应在该敞篷或露天场地周围安装避雷设施。在该敞篷或露天场地内不得设置电缆井、地坑、地沟等设施,并应在其四周设立禁止烟火的警示标志。
4.3.8 废弃电视机、废弃显示器的拆解设备,宜采取防止玻璃飞溅的保护措施。
4.3.9 废弃打印机的拆解设备应设置除尘系统。
4.3.10 废弃墨粉盒的拆解设备应设置通风柜和除尘系统。
4.3.1 为了再使用,对废弃电器电子产品及其部件需要进行检测和/或修理,本条文规定了检修废弃电器电子产品所需的基本条件应包括工作台和必要的仪器。接地电阻是针对废弃电器电子产品如作为再使用产品时,检测设备所需要的一般条件。
4.3.4 在拆解废弃电器电子产品时会产生灰尘,为了减少灰尘对操作人员的影响,在拆解线上宜设置排风或除尘系统,也可设置喷射水雾装置来防止扬尘。
4.3.5 拆解作业区一般应在建筑物内,考虑中国实际情况,对于一些废弃电器电子产品的拆解会在建筑物外的场地内进行,对此地面应符合本条规定要求。
4.3.6 拆解作业区有大量操作人员,为保障操作人员身体健康,噪声控制应尽量低。根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1对工作地点噪声声级的卫生限值规定,连续接触噪声8h的作业场所,其噪声应控制在90dB(A)以下。
4.3.7 本条文根据废弃冰箱、废弃空调的压缩机及制冷回路系统的拆解过程,从保证作业人员身体安全、健康和保护环境角度,对各种废弃冰箱、废弃空调的压缩机及制冷回路系统的拆解设施所作的规定:
1 在拆解、存放废弃冰箱的过程中,各种制冷剂有可能会释放到空气中,其中异丁烷(可燃气体)比空气的比重大,会往下沉积。为避免可能存在的危险,在拆解废弃冰箱的区域内,不得设置电缆井、地坑、地沟等设施。
2 许多科学研究证明,工业上大量生产和使用的全氯氟烃、全溴氟烃等物质,当它们被释放并上升到平流层时,受到强烈的太阳紫外线UV-C的照射,将分解出Cl自由基(氯自由基)和Br自由基(溴自由基),这些自由基很快地与臭氧进行连锁反应,每一个Cl自由基可以摧毁10万个臭氧分子。人们把这些破坏大气臭氧层的物质称为“消耗臭氧层物质”,因其英文名称为Ozone Depleting Substances,取其英文名称字头组成缩写,简称ODS。
目前,认为ODS包括下列物质:氯氟烃(CFCs)、氢氯氟烃(HCFCs)、氢氟烃(HFCs)等。为防止臭氧层遭受破坏,保护人类的生存环境,我国加入了《蒙特利尔协议》(修订)签约国的行列。因此不得随意向大气中排放这类物质,应采取有效技术回收这类物质。
因回收制冷剂时会将润滑油带出,为防止润滑油泄露,回收的作业场所应具有收集液体的设施。
3 异丁烷在空气中爆炸浓度为1.8vol%~8.4vol%,当有引火因素(静电、烟火等)时,会发生爆炸。作为回收异丁烷制冷剂的装置属于有爆炸危险性的设备,因此对于回收异丁烷制冷剂的装置提出应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》GB 3836.1的有关规定。
考虑到其装置贮存有甲类物质,为了对可能产生的危险采取有效措施,参考国外实际运行的有关设施情况,本款规定该装置应采取有效的工艺保护及防火防爆措施。具体措施可参考以下方法:
1)该装置宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施附近,且宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
2)回收异丁烷制冷剂的装置可设置可燃气体检漏装置,并应与报警系统、通风系统、事故排风系统、工艺设备控制连接。
3)回收异丁烷制冷剂的储罐可设置在防止可燃气体泄漏的装置内。
4)回收异丁烷制冷剂的装置可在厂房外单独设置。
5 目前,在世界上为消减破坏臭氧层物质及温室效应气体的大趋势下,冰箱已大量使用无氟利昂的异丁烷作为制冷剂及环戊烷作为发泡剂。一些专家认为,异丁烷、环戊烷作为温室效应的气体其温室效应系数(GWP)较小,从全球变暖的观点看,回收异丁烷、环戊烷也可能会产生较大的环境负荷,此外,目前冰箱的异丁烷制冷剂及环戊烷发泡剂的VOC(挥发性有机化合物)与其他VOC发生源相比,前者VOC的排放量也不大。因此,在日本,有一些企业对废弃冰箱中的异丁烷制冷剂及环戊烷发泡剂不予回收,而采取向大气排放。考虑到我国在处理异丁烷制冷剂及环戊烷发泡剂方面没有强制法规和标准,企业可以采取类似方法处理废弃冰箱。但异丁烷制冷剂及环戊烷发泡剂在常温下为气体状态,具有爆炸性,对此本条作了相应规定。
废弃冰箱压缩机中的异丁烷(R600a)向大气排放的操作简单,只需在废弃冰箱冷凝管路上打孔,使异丁烷直接向大气排放,为了使异丁烷不停留于地面,需要在通风良好的敞篷或露天贮存场地内进行排放,要使溶解于润滑油中的异丁烷向大气挥发尽,废弃冰箱应在贮存场地内排放14d。在其周围20m内不应有明火出现,以避开汽车尾气中火星的危害,并应在专用场地周围安装避雷设施。
由于异丁烷气体比空气重,当它在直排时,会产生向下排放的可能,因此不允许在直排场地内设置电气电缆井、地坑、地沟等设施。
4.3.8 在拆解废弃电视机、废弃显示器的设施上,为了防止CRT显像管玻璃的破碎危及拆解人员的安全,在设施上宜设有防止玻璃飞溅的保护措施。
4.3.9、4.3.10 在拆解打印机时,为了防止墨粉的飞扬危害拆解人员的健康,因此在拆解设施上应设置除尘系统。
