电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
返 回
字变小
字变大
白底黑字

9.2 单机调试

9.2.1  单机调试应在设备、管路、电气等安装完毕,施工记录以及资料齐全后进行。

9.2.2  单机调试应符合下列要求:

    1  管路应通畅,阀门应启闭灵活、关闭严密,自动阀开关状态及位置反馈信号应正确;

    2  手动、电动风阀操作应灵活、可靠,动作准确;

    3  水箱、水池满水试验应合格;

    4  废水废气处理设备初始压力降、噪声应符合设计及设备技术文件要求;

    5  机械设备旋转方向应正确,且运转应平稳、无振动和异常声响;

    6  各运转啮合与差动机构运转应同步运行,无阻塞、碰撞现象;

    7  在运转中应保持动态间隙,且应无抖动、晃摆现象;

    8  各传动件应运行灵活,链条与钢丝绳应不碰不卡、不缠、不跳槽,并应保持紧张状态;

    9  单机试运转可手动操作,动作应准确无误,不卡、不抖、不碰;

    10  限位开关动作应准确、可靠;

    11  滚动轮与导向槽轨啮合运转应无卡齿、发热现象;

    12  空载试运转连续2h应运转正常;

    13  轴承应注入规定润滑油,运行温升不应大于60℃,且应不漏;

    14  电机转速、电压、电流应符合电机名牌规定值,且应记录完整、签字齐全。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察、旁站检查、查阅调试记录。
 

目录 返回 上节 下节


京ICP备2021037427号-5 京公网安备110105014475

关闭