电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
8.4 电气设备
Ⅰ 主控项目
8.4.1 配电柜以及钢架基础应接地可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:接地兆欧表测试,观察检查。
Ⅱ 一般项目
8.4.2 电气设备安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定外,还应满足下列规定:
1 配电柜基础高度应高于安装区域内防液地漏高度,且基础应有防腐保护措施;
2 配电柜与槽钢基础间应采用镀锌螺栓连接,且有防松动措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:测量,观察检查。
条文说明
8.4.2 本条是为防止设备内部被酸碱腐蚀而作出的规定。