7.7 冷凝废液收集管路
7.7.1 废液管路材质应符合设计要求,设计无要求时,管路材质应与排气介质相适应。
7.7.2 废液管路安装应符合本规范第5章的规定。
Ⅰ 主控项目
7.7.3 酸排气、碱排气、水汽排气等有冷凝废液产生的系统应按设计要求设置坡度,设计无要求时,坡度宜按3‰~5‰设置。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:检查施工记录以及测量,观察检查。
7.7.4 风管应按设计要求设置废液排放点,设计无要求时,水平管路上两个排放点间距不得大于30m。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。
7.7.5 风管转弯处、分支处、垂直管路上弯处应设置排放点。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
7.7.6 废液排放点单独设置时,每个点应设置2个关断阀门和1个储液槽(图7.7.6)。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:观察检查。

图7.7.6 独立储液槽示意图
1-排气风管;2-废液排放管;3-储液槽
7.7.7 废液产生量大、排放点多时,排液点宜集中设置,每个独立排液点应设置存水弯后汇入总管,存水弯高度不得低于风管系统内压力;废液总管坡度不应小于3‰(图7.7.7)。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。

图7.7.7 集中式废液收集示意图
1-排气风管;2-废液排放存水弯;3-风管坡向;4-废液排放总管;5-预留口;
6-废液进口;7-进气口;8-检查口;9-自来水进口;10-储液槽;11-废液排放管
7.7.8 废液关断阀宜采用球阀,不宜采用截止阀、闸阀和蝶阀。
检查数量:抽查20%,至少一个系统。
检查方法:核查设计文件,测量,观察检查。
7.7.5 风管上弯处废液收集设置要点如图8所示。

图8 上弯处废液收集参考图
1-排气风管;2-收集槽宽度;3-废液排放管;4-储液槽
注:收集槽长度不得大于风管长边的2/3,宽度不小于500mm。
7.7.8 本条规定的理由是球阀流通面平滑,容易密封。