7.3 不锈钢风管
7.3.1 不锈钢风管制作宜采用焊接或联合角咬口,连接宜采用焊接或法兰连接。
Ⅰ 主控项目
7.3.2 不锈钢风管制作安装除应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定外,还应符合下列要求:
1 风管法兰应采用与风管同材质的角钢或扁钢,不得使用碳钢材料;
2 风管与角钢法兰连接应采用铆接或焊接;
3 风管翻边应平整并紧贴法兰,翻边宽度不应小于5mm。
检查数量:按每批数量抽查5%,且不得少于5件。
检查方法:测量、观察检查。
7.3.3 热排气不锈钢风管应按设计要求采取防护措施。
检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。
检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
7.3.4 不锈钢风管连接应符合下列要求:
1 风管连接方式应符合设计要求。
2 焊接连接时,应符合下列要求:
1)焊条应选择与母材相同类型的材料,其机械强度应与母材的强度相匹配;
2)焊缝表面和热影响区不得有裂纹、过烧现象;
3)焊缝表面不得有气孔、夹渣;
4)氩弧焊焊缝表面应无发黑、发黄或花斑,且不应有钨钍极棒的飞溅物。焊接完成焊缝处应做钝化处理。
3 法兰连接时,应符合下列要求:
1)螺栓材质应与法兰材质相适应;
2)法兰密封垫材质应与排气介质相适应,且符合设计要求,不得有隆起或虚脱现象。
检查数量:抽查20%。
检查方法:核查产品出厂质量证明文件、性能检测报告,观察检查。
7.3.5 不锈钢风管支吊架应符合下列要求:
1 支吊架宜采用不锈钢材质;
2 采用普通碳素钢时,表面应涂刷环氧涂料或采用厚度不小于3mm的橡胶板或塑料垫板进行隔离。
检查数量:抽查20%。
检查方法:测量、观察检查。