泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录K(规范性附录)泡沫枪试验程序及样品数量
K.1 试验程序说明
K.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)强度试验(6.2);
3)密封试验(6.3);
4)跌落试验(6.13);
5)耐水冲击试验(6.23);
6)流量系数测定(6.19);
7)发泡倍数和析液时间测定(6.20);
8)盐雾腐蚀试验(6.27);
9)喷射试验(6.32)。
K.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
K.2 试验程序
试验程序见图K.1。
K.1.1 试验序号
图K.1 泡沫枪试验程序