泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
附录J(规范性附录)泡沫炮试验程序及样品数量
J.1 试验程序说明
J.1.1 试验序号
1)外观要求(6.1);
2)强度试验(6.2);
3)密封试验(6.3);
4)操作转动性能试验(6.30);
5)喷射试验(6.31);
6)流量系数测定(6.19);
7)发泡倍数和析液时间测定(6.20)。
J.1.2 说明
a)方框中的数字为试验序号;
b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
J.2 试验程序
试验程序见图J.1
J.1.1 试验序号
图J.1 泡沫炮试验程序