钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009
10.2 排水
10.2.1 除雨水排水外,厂区排水应采用管道输送。
10.2.2 排水管道宜采用塑料排水管。塑料排水管应采用粘接或橡胶密封圈承插连接,橡胶密封圈应与管材相配套。
10.2.3 有压排水管道宜采用钢管或根据水质特性采用耐腐蚀塑料管、复合材料管。
10.2.4 当排水管道采用钢筋混凝土排水管时,管基宜设置带形管基,接口宜采用钢丝网水泥砂浆抹带接口或橡胶密封圈承插连接。
10.2.5 排水检查井井内、外壁应进行防渗漏处理。
10.2.6 除雨水外,排出厂区各排水口应设计量设施。
条文说明
10.2.1 厂区排水采用管道输送,可减少水量渗漏损失,提高排水回收率。以往只重视给水管道渗漏,不重视排水管道渗漏,当排水采用明渠、暗沟输送时水的渗漏量远远高于管道输送,造成水量浪费,因此本条作此规定。
10.2.2 对优先采用塑料排水管及接口方式的规定。塑料排水管具有耐腐蚀、柔韧性好、无泄漏、施工方便等优点。在设有废水回用处理设施的工程中,为减少废水的渗漏,宜采用塑料排水管。
10.2.4 对钢筋混凝土排水管管基及接口方式的规定。
10.2.6 对厂区各总排水口设排水计量设施的规定。
厂区各总排水口设排水计量设施,便于排水定量管理,是节水措施之一。