电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
6.1 一般规定
6.1.1 设备安装前应核对设备及吸附材料的运转重量与设备基础承载能力的一致性。
6.1.2 设备搬运吊装应符合下列要求:
1 设备搬运吊装应符合设备安装要求,并做好相关保护工作;
2 大、中型设备搬运吊装前,应根据设备外形尺寸、重量和设备安装要求、安全要求等,制订搬运、吊装方案,并应经建设单位或监理机构认可后方可实施。
6.1.3 废气处理设备本体及附属设备安装应符合设计及设备技术文件的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 废气处理装置
- 下一节:6.2 废气处理设备
