钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009
7.2 软化水系统
7.2.1 软化水处理系统应根据原水水质及成品水水质要求合理选择工艺流程,并应缩短流程,减少制水环节水的损耗。
7.2.2 软化水处理宜采用膜处理工艺。原水水质较好的地区可采用离子交换处理工艺。对于处理水量小于等于100m3/h的软化水处理设施宜采用一元化离子交换装置。
7.2.3 软化水处理设备应采用自动控制方式。
条文说明
7.2.2 离子交换处理工艺制备软化水时,再生过程需要消耗大量盐,排放大量浓含盐废水,不利于废水回收。而膜法处理工艺制备软化水是物理处理过程,排水只是在原有含盐量基础上浓缩,总含盐量不增加,排放浓含盐废水相对较少,有利于环保和废水回用。膜法处理工艺制备软化水是未来发展趋势,软化水处理设计时宜优先考虑膜法处理工艺。当膜法处理工艺制备软化水水质不能满足锅炉用水要求时,可增设离子交换处理设施进一步处理。
关于原水水质较好的地区,尤其在原水水质硬度较低的情况下,应从软化水处理和废水回用两个方面进行综合技术经济比较后确定软化水处理工艺流程,对于小规模的软化水制备可考虑采用一元化软水制备装置。
7.2.3 软化水处理设备应采用自动控制方式,以提高产水率和产水质量,控制再生和反洗排水量。处理工艺一般采用自动控制等,一元化软水制备装置常采用四通电磁阀控制、自动控制。