5.8 镀锌钢管及碳钢管道
5.8.1 镀锌钢管连接宜采用螺纹连接、法兰连接或沟槽连接,碳钢管宜采用电弧焊接或法兰连接。
5.8.2 管道切割宜采用机械割管刀、不锈钢带锯或等离子切割机切割,不得采用气割切割或砂轮片切割。
Ⅰ 主控项目
5.8.3 管道切口表面应平整、无裂纹、毛刺、凹凸等,切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不大于1mm。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,并不得少于一个系统。
检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。
5.8.4 管道安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定外,还应符合下列规定:
1 法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点、破损等缺陷;
2 法兰应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰对接应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5%,且不得大于2mm;
3 管道连接时,不得采用强力对口、加偏垫、加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
检查数量:按数量抽查不得少于20%,并不得少于2处(件)。
检查方法:核查施工记录或观察检查、测量。
5.8.5 无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.8.5的规定。
表5.8.5 排水管道坡度

5.8.6 管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验介质宜为自来水,试验应符合下列规定:
1 有压排水管道,试验压力应符合设计要求,设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力不降为合格;
2 无压排水管道应做满水试验,24h液面不降为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计要求,观察检查或检查试验记录。
Ⅱ 一般项目
5.8.7 镀锌钢管的连接应符合设计要求,设计无要求时,管径不大于DN100时,宜采用螺纹连接,大下DN100时,宜采用法兰或沟槽连接。
检查数量:每个系统抽查20%。
检查方法:观察检查、测量。
5.8.8 管道安装用法兰垫片应符合下列规定:
1 当大直径垫片需要拼接时,不得平口对接,应采用斜口槽接;
2 垫片材质应满足设计要求,设计无要求时,应选用适宜输送介质的材质。
3 软垫片的周边应整齐、清洁,其尺寸应与法兰密封面相符,尺寸允许偏差应符合表5.8.8的规定。
表5.8.8 软垫片尺寸允许偏差(mm)

5.8.9 管道安装允许偏差应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.19条的规定。
检查数量:按系统抽查20%。且不得少于5处。
检查方法:仪器检查或测量。
5.8.10 管道系统的阀门、补偿器和支吊架安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
检查数量:按系统分类抽查20%,且不得少于5件。
检查方法:依据设计要求,测量、观察检查。
5.8.4 第3款所述情况是施工时经常出现的问题,造成管道焊接后出现应力变形,从而致使影响焊缝质量,严重时出现损伤、裂缝,因此强调之。