地铁工程施工安全评价标准 GB50715-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.3 安全管理水平
8.3.1 在施工准备和施工完成阶段进行地铁工程施工安全评级时,地铁工程施工4个单项安全管理水平的等级应按表8.3.1-1的规定确定,总体安全管理水平的等级应按表8.3.1-2的规定确定。
表8.3.1-1 施工准备和施工完成阶段地铁工程施工单项安全管理水平等级划分
	
表8.3.1-2 施工准备和施工完成阶段地铁工程施工总体安全管理水平等级划分
	
8.3.2 在施工实施阶段进行地铁工程施工安全评级时,地铁工程施工4个单项安全管理水平的等级应按表8.3.2-1的规定确定,总体安全管理水平的等级应按表8.3.2-2的规定确定。
表8.3.2-1 施工实施阶段地铁工程施工单项安全管理水平等级划分
	
表8.3.2-2 施工实施阶段地铁工程施工总体安全管理水平等级划分
	
		条文说明
	
    8.3.1、8.3.2 在进行单项安全管理水平等级划分时,其合格条件为:分项评价表中评价分项的实得分都必须不为0,即所有关键性项目都满足了要求,并且每个评价分项中都不存在应得分被扣完的情况;分项评价表的实得分应≥70分;单项评价表实得分≥75分。
在进行总体安全管理水平等级划分时,其合格条件为:所评的各单项评价表都必须达到合格要求,并且总体的评价得分应≥80分。
同时,经过地铁工程施工安全评价,可发现地铁工程施工管理制度不健全、职责不清晰、措施不得当、效果不合格的内容,以地铁工程施工安全管理中存在的问题或隐患列出,令相关单位整改、提高。
  