有色金属工业厂房结构设计规范 GB51055-2014
6.3 多层厂房结构计算
6.3.1 多层厂房结构分析计算应符合本规范第6.1节、第8章和第9章的规定。
6.3.2 多层厂房结构的作用效应计算时,可假定楼、屋面板为刚性横隔板,但在设计中应保证楼、屋面的整体刚度;当楼、屋面板整体性差,有大开洞或有较大凹凸时,应根据其平面内变形情况按分块刚性、半刚性、局部弹性或柔性的横隔板计算。
6.3.3 结构计算分析时,梁与竖向构件的偏心以及上、下层竖向构件之间的偏心宜按实际情况计入结构整体计算。当结构整体计算未计入偏心影响时,应采用在柱(墙)端附加弯矩的方法计算。
6.3.4 在楼盖上设置有动力设备的厂房,在设备作用下的振动计算以及隔振设计应符合国家现行标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB50190和《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程(试行)》YSJ009的有关规定。
6.3.5 地震作用计算时,厂房结构自振周期的折减系数可按下列规定采用:
1 钢筋混凝土框架结构可取0.7~0.8。
2 钢筋混凝土框架-剪力墙结构可取0.8~0.9。
3 钢结构可取0.8~0.9。
4 采用柔性连接的填充墙或外挂墙板的厂房可取大值。
条文说明
6.3.2 刚性、半刚性、柔性横隔板分别指在平面内不考虑变形、考虑变形、不考虑刚度的楼、屋盖。结构计算时,应根据工程的具体情况确定。