6.4 预应力工程
Ⅰ 主控项目
6.4.1 预应力筋品种、规格、级别、数量应符合设计要求,其质量应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224、《无粘结预应力钢绞线》JG 161和《环氧涂层预应力钢绞线》JG/T 387的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
6.4.2 预应力筋用锚具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
6.4.3 预应力筋用的预埋波纹管的连接和弯制应符合设计要求,波纹管不得出现裂缝和死弯。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
6.4.4 预埋波纹管位置应准确,端部承压板应垂直埋管中心线。预埋波纹管位置偏差应满足表6.4.4的要求。

检查数量:全数检查。
检验方法:观察,钢尺检查。
6.4.5 预应力筋张拉前应检查每个孔道预应力筋的规格、数量是否符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,钢尺检查。
6.4.6 预应力筋张拉前,锚具应完好、无损伤、孔径通畅,其表面不应污染和生锈。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
6.4.7 预应力筋的张拉应力和张拉次序应符合设计和施工技术方案的要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查张拉记录表。
6.4.8 当设计有要求时,宜在预应力筋正式张拉前进行孔道摩擦阻力损失试验,同类孔道的试验数量不应少于2孔。试验结果经设计单位认可后,方可进行预应力筋正式张拉。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查张拉试验记录。
6.4.9 孔道灌浆前应先进行水泥浆配合比和相应的灌浆工艺试验。水泥浆的流动性应满足工艺灌浆要求,水胶比不应大于0.45,自由泌水率宜为0,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收。
检查数量:同一配合比水泥浆检查、试验一次。
检验方法:检查水泥浆性能试验报告。
6.4.10 每个环向孔道必须一次连续灌浆完成,待另一端冒出水泥浆后封闭出浆口,继续加压,稍后再关闭灌浆机。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查灌浆记录。
6.4.11 竖向孔道灌浆时应由下向上进行,可接力灌浆,也可分段灌浆。分段灌浆时,各段的连接处应保持浆体饱满。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查灌浆记录。
6.4.12 灌浆用水泥浆的抗压强度等级应符合设计要求,并不应小于30MPa。
检查数量:每工作班留一组边长为70.7mm的立方体试件。
检验方法:检查水泥浆试件的强度试验报告。
6.4.13 灌浆结束后,应按设计要求尽快进行封锚。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查施工记录。
Ⅱ 一般项目
6.4.14 预应力筋用的预埋波纹管,其尺寸和性能应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225的规定。
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
6.4.15 预应力筋用的预埋波纹管在使用前应进行外观检查,要求外观完整、无损伤,其内外表面应清洁、无锈蚀,不应有油污。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
6.4.16 预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件的强度试验报告。
6.4.17 预应力筋的张拉应按对称张拉原则进行。
6.4.3 高耸混凝土结构的混凝土体量大,混凝土的浇筑和竖向预应力预埋波纹管的安装就位对预埋波纹管的刚度要求较高,根据实际经验,波纹管宜采用镀锌钢管。波纹管弯制时,需要注意不得出现裂缝和死弯。
6.4.4 本条规定参考现行国家标准《混凝土电视塔结构技术规范》GB 50342的要求。
6.4.6 高耸混凝土结构部分施工周期长,从锚具的安装就位到最后预应力筋张拉的时间间隔较长,其间锚具易受到损伤、污染和生锈。
6.4.8 一般高耸混凝土结构竖向预应力筋长度很长,水平预应力筋的包角较大。所以有必要进行孔道摩擦阻力损失试验,以验证实际有效预应力是否达到设计要求。
6.4.14 当有可靠使用经验或依据时,可不做进场复验。
