有色金属工业厂房结构设计规范 GB51055-2014
5.1 一般规定
5.1.1 有色金属工业厂房结构设计中涉及的作用,应包括荷载、间接作用以及地震作用。
5.1.2 厂房结构设计采用的主要荷载和作用,应包括楼地面活荷载、屋面积灰荷载、桥式吊车荷载或其他可移动设备荷载、楼(地)面堆料荷载、贮仓物料荷载、检修荷载、地震作用以及其他特殊荷载(作用)等,应在施工图中说明。
条文说明
5.1.1 间接作用包括地基变形、混凝土收缩、温度作用等。
5.1.2 本条规定是为工程的使用和施工,乃至工程的改造、扩建和加固提供结构设计的基础资料档案,同时作为正常的生产活动或工程施工时操作的依据,也为工程改造、扩建和加固提供设计的原始基础资料,也是事故检查的依据。主要荷载和作用的说明应准确。