钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009
6.3 间冷开式循环水系统
6.3.1 当用水点多,且比较分散,输水管线较长时应采取有效的流量分配控制措施。
6.3.2 水泵工作台数的选择应根据用户数量、用水量变化的特点、供水的重要性进行配置,宜采用调速泵。
6.3.3 间冷开式冷却设备的选择应根据气象条件及冷却水温度要求,采用自然通风冷却塔、机械通风冷却塔;不应采用冷却效率低、飘水损失大的冷却池、喷水池。
条文说明
6.3.1 为了避免末端用户无水可用,或压力不够,应考虑供水能力有足够的富裕,管网宜为环状。同时也要避免供水压力偏高,使用水量增加的现象。
6.3.2 用水户多,特别是间断用水户多、用水量波动大时,应考虑设置变频泵或用多台泵组合,尽量少打回流。
6.3.3 喷水池、冷却池占地面积大,冷却效果受气候影响,风吹飘洒损失水量较大,对环境有污染,应禁止使用。