并联电容器装置设计规范 GB50227-2017
                
                
                
                    
                    
                
                
                    
附录A 电容器组投入电网时的涌流计算
                
                 
                
	
		A.0.1  同一电抗率的电容器组单组投入或追加投入时,涌流应按下列公式计算:
 
	
	    式中:I*ym——涌流峰值的标么值(以投入的电容器组额定电流峰值为基准值);
	          Q——同一母线上装设的电容器组总容量(Mvar);
	          Q0——正在投入的电容器组容量(Mvar);
	          Q’——所有正在运行的电容器组容量(Mvar);
	          β——电源影响系数。
	A.0.2  当有两种电抗率的多组电容器追加投入时,涌流计算应符合下列规定:
	
 
   
  