8.1 一般规定
8.1.1 并联电容器装置的布置和安装设计,应利于通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备,以及预留分期扩建条件。
8.1.2 并联电容器装置的布置形式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验选择。一般地区宜采用屋外布置;严寒、湿热、风沙等特殊地区宜采用屋内布置,污秽、易燃、易爆等特殊环境地区应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058要求选择布置形式。不同布置形式应符合以下规定:屋内布置的并联电容器装置,应采取防止凝露引起污闪事故的安全措施。
8.1.3 并联电容器装置应设置安全围栏,围栏对带电体的安全距离应符合现行行业标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的有关规定,围栏门应采取安全闭锁措施,并应采取防止小动物侵袭的措施。
8.1.4 供电线路的开关柜不宜与并联电容器装置布置在同一配电室中。
8.1.5 并联电容器装置中的铜、铝导体连接,应采取装设铜铝过渡接头等措施。
8.1.6 并联电容器组的框(台)架、柜体结构件、串联电抗器的支架等钢结构构件,应采取镀锌或其他有效的防腐措施。
8.1.7 并联电容器组下部地面和周围地面的处理,应符合下列规定:
1 屋外油浸式并联电容器组安全围栏内,宜铺设一层碎石或卵石(混凝土基础以外部分),其厚度应为100mm~150mm,并不得高于周围地坪;
2 屋内并联电容器组下部地面,应采取防止油浸式电容器液体溢流措施。屋内其他部分的地面和面层,可与变电站的房屋建筑设计协调一致。
8.1.8 电容器室的屋面防水设计,不得低于屋内配电装置室的防水标准。
8.1.9 低压并联电容器装置宜采用屋内布置,也可根据安装布置需要和设备对环境条件的适应能力采用屋外布置。
8.1.10 低压电容器柜和低压配电屏可同室布置,但宜将低压电容器柜布置在同列屏柜的端部。
8.1.11 低压并联电容器装置室,可采用混凝土地面,面层可采用水泥砂浆抹面并压光或与其所在建筑物设计一致。
8.1.1 本条规定为并联电容器装置布置和安装设计时应考虑的主要技术问题。
8.1.2 本条规定为并联电容器装置布置形式选择原则。布置形式选择的依据有三个条件:环境条件、设备性能、当地实践经验。在这三个条件中设备性能是主要的,甚至是决定因素。只要设备性能允许,推荐采用屋外布置。屋外布置和屋内布置是本规范规定在工程中选用的正规布置形式。为防止夏季烈日对电容器外壳直接照射引起温升过高,一些地区曾经采用半露天布置(即屋外搭遮阳棚),运行中出现了一些问题:有的工程采用石棉瓦做遮阳棚,容易破裂漏雨,并出现过被大风吹掉棚顶的事故;半露天布置容易使电容器表面积灰尘,又失去了雨水自然清洗条件,很容易出现污闪事故;冬季遮阳棚顶暖和,引来麻雀栖息,黄鼠狼和猫捕食麻雀又容易造成短路事故。因此,今后不推荐这种布置形式。
屋外布置的优点是:省去了修建房屋的工作量,可缩短工期,节约工程造价;在运行上通风散热条件好,风和雨水可对电容器进行自然清洗;屋外布置的缺点是:受天气和环境污染影响大,以前,每到夏季电容器事故率就上升,特别是酷暑天降暴雨后损坏多,究其原因是电容器质量差所造成的,随着电容器质量的提高,屋外电容器组的年损坏率已大大下降,除特殊地区或特殊环境外,应优先考虑采用屋外布置。
屋内布置的电容器组,受天气和环境污染的影响小,防范鸟害和小动物侵袭的效果好。但缺点是土建施工量大,工期长,工程造价高,如设置了机械通风还会增加运行费。在严寒、湿热、风沙、污秽等特殊地区,当设备性能不满足屋外安装条件或技术经济合理时,可采用屋内布置,但屋内布置容易产生凝露,而凝露又会发生污闪事故,需要采取措施予以防止。
8.1.3 原规范本条为强制性规定,并联电容器装置的安全围栏对带电体的安全距离按现行行业标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352有关规定执行。为了防止小动物危害电容器组的安全运行,应采取防止小动物侵袭的措施。本次修订基于规程中强条从严的原则,考虑到本条并不涉及人身安全问题,因此取消了其强制性要求规定。
8.1.4 本条规定是为了保证供电线路开关柜的安全运行,防止因电容器事故影响供电线路的正常运行。
8.1.5 本条为配电装置的通用规定,因为并联电容器装置曾出现过多起无铜铝过渡措施引起的接头过热事故,所以本条规定予以强调,提请安装设计时注意。
8.1.6 本条规定为通用要求。钢部件刷漆防腐,措施简单方便,但防腐效果不如镀锌好。因此,有条件时均应对钢结构件进行热镀锌,使其达到长期防腐的目的。
8.1.7 本条规定的并联电容器组下方地面和周围地面的处理方式,是工程中较为普遍方式,实际上各地的做法花样很多,不强求统一性,允许有不同做法,设计时可根据各地的具体情况决定,但必须注意环境保护,电容器事故外壳破裂流出的浸渍液不得对地下水造成污染,也不得对周围环境造成危害。
8.1.8 本条规定是对电容器室的建筑设计提出的限制性规定,各地均应遵循。
8.1.9 随着生产发展和技术进步,低压并联电容器装置产品的质量提高了,品种日益多样化,已有屋外型产品供选择,但多数产品仍为屋内型,应根据安装布置条件来选择产品。
8.1.10 低压电容器事故较少,事故的影响面小,后果不十分严重。把低压电容器柜与低压配电盘安装在同一个配电室方便低压配电室的设备布置,这种做法全国比较普遍。把低压电容器柜布置在同一列屏柜的端部是为了缩小事故影响范围,避免电容器柜出现事故时两边的低压配电盘受影响。
8.1.11 本条是根据国内较普遍的做法提出的推荐性规定。