并联电容器装置设计规范 GB50227-2017
5.7 避雷器
5. 7. 1 用于并联电容器装置操作过电压保护的避雷器,应采用无间隙金属氧化物避雷器。
5. 7. 2 用于并联电容器操作过电压保护的避雷器的参数选择,应根据电容器组参数和避雷器接线方式确定。
条文说明
5.7.1 本条为电容器组操作过电压保护用避雷器的选型规定。无间隙金属氧化物避雷器性能优良,这种避雷器在国内外各级电压的过电压保护中获得了广泛的应用,在我国,限制电容器组操作过电压也是用这种避雷器。由于带间隙的金属氧化物避雷器间隙放电时,产生过冲击电压,这种过冲电压足以构成对电容器绝缘的威胁甚至造成损坏,电力行业的反事故措施中已明文规定,禁止在电容器组中使用带间隙的金属氧化物避雷器产品,为保证安全,特制订本条规定。
5.7.2 限制电容器组操作过电压的避雷器参数选择(持续运行电压、额定电压、直流1mA电压、方波通流容量),与避雷器的接线方式(相对地、中性点对地)和电容器组的电抗率、电容器组容量有关,若要获得准确数据,可以根据这些已知条件由计算机计算确定,再在已有的产品中选择符合计算值要求的避雷器。操作过电压保护用避雷器的主要参数是方波通流容量,可以按电容器组容量估算:装设于相地之间的避雷器,24Mvar及以下,2ms方波电流应不小于500A。容量大于20Mvar的电容器组,容量每增加20Mvar,按方波电流增加值不小于400A进行估算。
目录
返回
上节
下节
条文说明
