高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
4.4 岩石锚杆基础
Ⅰ 主控项目
4.4.1 岩石锚杆、灌浆材料应符合设计要求。
4.4.2 岩石锚杆的抗拔承载力应符合设计要求。应对锚杆进行抗拔承载力试验,试验要点应按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007执行,其钢筋应按锚杆抗拔试验要求进行设计。
4.4.3 岩石锚杆的数量应符合设计要求。
检查数量:全数。
检验方法:目测计数。
4.4.4 岩石锚杆灌浆应浇捣密实并控制注浆量。
检查数量:全数。
检验方法:观察、检查施工技术方案和施工记录。
Ⅱ 一般项目
4.4.5 岩石锚杆施工应符合设计要求,并应符合表4.4.5的要求。
检查数量:全数。
检验方法:钢尺测量、测量钻孔轴线与铅垂方向的夹角。

条文说明
4.4.1 岩石锚杆材料验收包括材质、类型、质量、规格、数量和性能。
4.4.2 由于岩石锚杆抗拔试验要求试验的最大加载量不应少于锚杆抗拔设计值的2倍,而钢筋按照荷载效应的基本组合(其中水平荷载的分项系数取1.4)设计,为使岩石锚杆试验过程中钢筋不被拉断,以免影响以后的承载能力,要求做锚杆试验的钢筋应按照安全系数为2进行设计。