泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.39 泡沫液储罐耐高温试验
对于应用在高倍数全淹没系统的保护区内的常压储罐应进行耐高温试验,将储罐放置在20℃±5℃环境下24h,试验时油盘外沿距泡沫液储罐水平距离为2m,油盘面积0.64㎡,油盘中放入90号汽油,点火燃烧15min,试验结果应符合5.3.7.3的规定。