泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.37 单向阀正向开启压力试验
将单向阀安装在试验管网上,出口端加压到0.10MPa,从入口端缓慢升压至阀瓣开启。结果应符合5.3.2.5的规定。
目录
返回
上节
下节