泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.34 叶轮静平衡试验
将叶轮固定在静平衡试验台上。在推荐的叶轮圆周上粘贴橡皮粘子。轻轻转动叶轮,适量增减粘子,直至用手拨动叶轮转动自如。用天平称量橡皮粘子的质量,结果应符合5.2.9.6的规定。