泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.30 泡沫炮操作转动性能试验
将泡沫炮在各种工作状况下分别连续动作30次,用测量器测量水平回转角、仰角、俯角,用测速仪测量回转速度。试验结果应符合5.2.6.4、5.2.6.5的规定。