泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.28 灭火试验
6.28.1 将四只泡沫喷头按正方形安装在试验管网上,喷头的安装高度为生产商提供的最大安装高度,喷头间距为(生产商提供的喷头保护面积)0.5,泡沫混合液的供给强度不大于8 L/min·㎡(对水成膜泡沫液,供给强度不大于6.5L/min·㎡),管网与泡沫混合液供给管路相接,应使用相对应的泡沫液配制混合液。
6.28.2 将尺寸为2.15m×2.15m,深度不小于280mm的方形钢制油盘置于四只喷头的中央正下方,油盘中先注入25mm深的水,再加入40mm深的90号汽油。
6.28.3 调节喷口压力到额定工作压力,引燃燃料并预燃30s后启动喷头喷洒泡沫,连续喷洒5min,结果应符合5.2.4.9的规定。
6.28.2 将尺寸为2.15m×2.15m,深度不小于280mm的方形钢制油盘置于四只喷头的中央正下方,油盘中先注入25mm深的水,再加入40mm深的90号汽油。
6.28.3 调节喷口压力到额定工作压力,引燃燃料并预燃30s后启动喷头喷洒泡沫,连续喷洒5min,结果应符合5.2.4.9的规定。