3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
3.11.1 微管、微管束和管缆的任意截面应均匀、无气孔或瑕疵。内外表面应无明显的裂缝、针眼、接头、水渍、修补和任何其他缺陷。
3.11.2 微管的色谱应符合现行行业标准《通信用气吹微型光纤及光纤单元 第3部分 微管、微管束和微管附件》YD/T 1460.3有关规定。
3.11.3 微管的标准制造长度标称值允许偏差为0~+5%。
3.11.4 微管的密封性能不符合设计规定的不得使用。
3.11.5 微管附件应符合下列规定:
1 微管直接头应是插式的,易于连接。
2 微管密封端帽、微管微缆密封端帽应具有良好的密封性,应能防止泥沙和水进入管道。
3 微管接头连接处应不松脱,无明显变形。
4 微管堵水接头、微管堵气接头的出厂主要性能检测和机械性能检验报告数据应符合设计要求。
3.11.2 现行行业标准《通信用气吹微型光纤及光纤单元第3部分 微管、微管束和微管附件》YD/T 1460.3第5.2.3条关于色谱的规定如下:为了便于识别微管可采用颜色区别。其颜色应符合GB 6995.2-1986的规定的蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红或青绿色。在不影响识别的情况下,也可使用色线来加以识别。色线的颜色应从表5中选择。
表5 微管全色谱表

3.11.3 常用微管尺寸如表6。
表6 常用微管尺寸(mm)

3.11.4 在常温20℃下,微管在1.2Mpa的空气压力30min不漏气。
3.11.5 微管附件常用规格如下:
(1)微管常用规格有:8mm、10mm、12mm。
(2)微管密封端帽常用规格有:8mm、10mm、12mm。
(3)微缆密封端帽常用规格有:7mm、10mm。
(4)微管接头Y型接头和T型接头的规格有:40mm×40mm×25mm;40mm×40mm×40mm。
(5)微型变径接头常用规格有:7mm×5mm、8mm×5mm、10mm×7mm、10mm×8mm。
- 上一节:3.10 交接箱检验
- 下一节:3.12 其他线路器材的检验
