3.2 投影型视频显示系统的分类和分级
3.2.1 投影型视频显示系统的分类应符合下列规定:
1 可根据投影机工作方式分为背投影显示系统和正投影显示系统。
2 可根据投影机数量分为拼接显示系统和非拼接(单台)显示系统。
3.2.2 投影型视频显示系统可分为甲、乙、丙三级。各级投影型视频显示系统的性能和指标应符合表3.2.2的规定。
表3.2.2 各级投影型视频显示系统的性能和指标


3.2.1 该条给出了投影型视频显示系统最基本的两种分类方法,实际应用中通常有背投影拼接显示系统、正投影拼接显示系统、单台背投影系统和单台正投影系统四种方式。
3.2.2 根据使用性质、系统规模、功能要求、建设投资等划分为甲、乙、丙三级。
1 系统中主要设备是指投影机和专用图像控制器,但不包括灯泡、滤网、色轮、硬盘等易损件以及厂家特别标明的其他辅助部件。
2 数字系统是指信号从信号源输出到最终显示,经过源信号传输、控制器处理、拼接信号传输和信号显示四个部分均采用数字技术。目前,控制器处理与信号显示两部分基本上都采用数字技术。
3 任一视频显示屏单元同时显示信号数量,是用于规定拼接显示系统的显示能力。甲级拼接显示系统的使用寿命通常为5~10年,其拼接能力应按长远期需求和发展的眼光设计,故要求系统中任一视频显示屏单元应能至少同时显示任意8路信号。乙级拼接显示系统(包括M=1与N=1时的单台显示系统)的使用寿命通常为5年左右,其拼接能力要求系统中任一视频显示屏单元应能至少同时显示任意6路信号。对于丙级系统,任一视频显示屏单元能同时显示的信号数量没有做要求。
4 同时实时信号显示数量是用于规定拼接显示系统的拼接能力。甲级拼接显示系统要求M×N×2,其中M×N≥2,M和N均为大于或等于1的整数。甲级拼接显示系统(包括M=1与N=1时的单台显示系统)的使用寿命通常为5~10年,其显示能力应按长远期需求设计,故要求系统至少能同时实时显示2倍单屏数量的应用信号。乙级拼接显示系统要求M×N×1.5,其中M×N≥2,M和N均为大于或等于1的整数,要求系统至少能同时实时显示1.5倍单屏数量的应用信号。丙级拼接显示系统要求M×N×1,其中M和N均为大于或等于1的整数,包括M=1与N=1时的单台显示系统。
5 视频显示屏单元投影机的亮度与色彩参数锁定功能,可以抑制因拼接显示系统在使用一段时间后,由于投影机光电器件的指标漂移、投影灯的光衰减、个别投影灯的更换等使各投影机的光学特性产生较大的差异,从而使显示屏各视频显示屏单元的亮度与色彩一致性大大下降,进而严重影响显示屏的显示质量。亮度与色彩控制功能要求视频显示屏单元的投影机具有亮度与色彩参数锁定功能,就是为了有效抑制视频显示屏单元的亮度与色彩的漂移,这一点对大型拼接显示系统尤为重要。
