泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.22 喷头覆盖半径试验
将泡沫喷头安装在试验管网上,安装高度为生产商规定的最大安装高度(或生产商推荐的安装高度),调节进口压力达到喷头额定工作压力。喷洒2min,测量喷洒半径值,结果应符合5.2.4.3的规定。