泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.21 密封玻璃性能试验
6.21.1 将装好密封玻璃的泡沫产生器安装在专用试验装置上,充以0.03MPa的气压。关闭进气阀门,保持10min。检查压力变化,应符合5.2.2.4a)的规定。
6.21.2 将试验系统抽至0.01MPa负压时,关闭抽气阀,保持10min。检查压力变化,应符合5.2.2.4a)的规定。
6.21.3 启动试验泵缓慢升压,仔细观察。密封玻璃损坏时记录泡沫产生器前的压力,并检查密封玻璃残留部分,结果应符合5.2.2.4b)的规定。
6.21.2 将试验系统抽至0.01MPa负压时,关闭抽气阀,保持10min。检查压力变化,应符合5.2.2.4a)的规定。
6.21.3 启动试验泵缓慢升压,仔细观察。密封玻璃损坏时记录泡沫产生器前的压力,并检查密封玻璃残留部分,结果应符合5.2.2.4b)的规定。