13.3 管线工程功能性试验
13.3.1 给水、再生水、污泥及热力等压力管线应进行水压试验,水压试验应符合设计文件的要求和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
检验方法:检查试验报告。
13.3.2 易燃、易爆、有毒、有害物质的管道必须进行强度和严密性试验。
检验方法:检查试验报告。
13.3.3 污水管线、管渠、倒虹吸管等无压管线应做闭水或闭气试验,试验方法应符合设计文件的要求和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
检验方法:检查施工记录,检查闭水或闭气试验报告。
13.3.1 本规范根据钢筋混凝土管检验压力的级别以及给排水工程中管道工作压力的分布,划定0.1MPa为管道水压试验的界限,即工作压力大于或等于0.1MPa的管道,按压力管道试验;工作压力小于0.1MPa的管道,除设计文件另有规定外,应按无压力管道试验。
13.3.2 本条为强制性条文。易燃、易爆、有毒、有害物质的管道包括沼气、氯气、臭氧、甲乙醇、消化池管道以及污水处理厂内其他涉及有害物质的管道。强度和严密性试验的试验方法、试验压力及稳压时间应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定。强度试验指管道的压力试验。
沼气、氯气等易燃、易爆、有毒、有害物质管道的安全性对于污水处理厂的人身和财产安全至关重要,管道的压力强度和密闭性都必须达到一定的指标,因此必须进行强度和严密性试验。
试验方法及检验方法可参见现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184。
13.3.3 无压管线严密性试验应按设计要求决定选择闭水或闭气试验。