13.1 一般规定
13.1.1 污水处理厂工程的功能性试验应符合设计文件的要求,功能性试验应包括下列内容:
1 污水污泥处理构筑物的严密性试验;
2 管线工程的严密性试验、强度试验;
3 厂区配套工程及其他工程涉及的功能性试验等。
13.1.2 功能性试验前各项准备工作应满足要求,专项方案应经过审批,并应包括针对环境、安全方面的应急预案。
13.1.3 污水处理厂带负荷联合试运转前应具备下列条件:
1 构筑物工程、安装工程等应验收合格;
2 设备单机试运转应合格;
3 厂外管道及泵站应能够连续进水,出水管道应具备向外排水的能力;
4 外部供电能满足联合试运转的负荷条件,厂内的各台变压器应具备用电负荷;
5 电气设备和自控系统应达到控制用电设备的条件;
6 构(建)筑物、操作平台、井口、坑口、洞口等部位应做好安全防护措施;
7 污水处理厂联合试运转必需的物料应准备齐全。
13.1.4 污水处理厂进行带负荷联合试运转前,应检查下列文件:
1 厂外管道及泵站连续进水通知书;
2 设备单机试运转记录、构筑物单位工程验收报告;
3 外部供电验收报告;
4 电气设备、自控系统单机试运转记录;
5 联合试运转调试记录;
6 联合试运转应急预案。
13.1.1 本条说明了污水处理厂工程功能性试验包含的内容。
3 厂区配套工程中涉及的功能性试验包括厂区道路弯沉试验、附属建筑给排水与采暖管线严密性试验、建筑物屋面防水的淋水蓄水试验、室内防水试验、消防系统消火栓试射试验、消防管网检测试验等。
13.1.2 构筑物和管线工程的试验前准备工作和注意事项,可参照现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定执行。
- 上一节:13 功能性试验与联合试运转
- 下一节:13.2 构筑物功能性试验