城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
10.3 控制(仪表)盘、柜、箱
主控项目
10.3.1 控制(仪表)盘、柜、箱的安装应牢固可靠,连接正确。
检验方法:观察检查。
10.3.2 在振动、多尘、潮湿、腐蚀、爆炸和火灾危险场所安装的控制(仪表)盘、柜、箱,防护措施应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
一般项目
10.3.3 控制(仪表)盘、柜、箱安装的位置应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,尺量检查。
10.3.4 控制(仪表)盘、柜、箱的安装允许偏差应符合本规范表9.5.6的规定。