建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            11.3 腐蚀环境
11.3.1 在腐蚀环境中使用的电工产品应采用防腐型产品。
11.3.2 在腐蚀环境中户内使用的配电线路宜采用全塑电缆明敷。
11.3.3 在腐蚀环境中户外使用的电缆采用直埋时,宜采用塑料护套电缆在土沟内埋设,土沟内应回填中性土壤,敷设时应避开可能遭受化学液体侵蚀的地带。
11.3.4 在有积水、有腐蚀性液体的地方,在腐蚀性气体比重大于空气的地方,不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式。
11.3.5 腐蚀环境的电缆线路应尽量避免中间接头。电缆端部裸露部分宜采用塑套管保护。
	11.3.6  腐蚀环境的密封式动力配电箱、照明配电箱、控制箱、电动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐措施,电缆管口应封堵。
	 
		条文说明
	
    11.3.1~11.3.6 这几条是按照现行行业标准《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666结合施工现场实际情况作出的规定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:11.2 易燃、易爆环境
 - 下一节:11.4 潮湿环境
 
