9.4 电动机
主控项目
9.4.1 电动机安装应牢固,螺栓及防松零件齐全。
检验方法:观察检查。
9.4.2 电动机绝缘电阻应符合设备技术文件的要求和现行国家标准的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
9.4.3 电动机试运转不应小于2h,电动机电流、温度、振动和轴承温升应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
9.4.4 电动机的接线入口及接线盒盖防水防潮密封处理应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
9.4.2 国内污水处理厂高、低压电动机工作电压一般为10kV及以下,绝缘电阻大于0.5MΩ,额定电压1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不低于1MΩ/kV,转子绕组不低于0.5MΩ/kV。绝缘电阻应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
9.4.3 本条对电动机试运转质量验收的主要运行参数如电动机温度、轴承温升、电动机振动等作出要求,其主要运行参数应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150及设备技术文件要求,设备技术文件无明确要求时可按下列参数控制:
1 轴承温升:
1)油环润滑轴承:温升不大于45℃,最高允许温度为80℃。
2)循环油润滑轴承:入口油温宜为35℃~45℃,其允许温度为65℃。
3)滚动轴承:温升不应大于60℃。
2 电动机最高容许温升应符合表1中的规定。
表1 电动机最高容许温升
	
3 电动机振动的双倍振幅值应符合表2中的规定。
表2 电动机振动的双倍振幅值
	
9.4.4 由于污水处理厂潮湿性场所较多,且室内多数区域日常维护经常要用水冲洗,电动机的接线入口及接线盒盖等应做密封处理,避免绝缘损坏。
- 上一节:9.3 电力变压器
 - 下一节:9.5 开关柜、控制盘(柜、箱)
 
