泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.12 环泵式比例混合器真空密封试验
将比例混合器入口与真空泵相连接,封闭其他开口。开启真空泵抽真空9×104Pa关闭真空泵,测定1min内真空度下降值,结果应符合5.1.3.2的规定。