洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
H.3 撞击采样法
H.3.1 撞击采样法适用于检测空气中的阴阳离子(Li+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Br-、Cl、
、
、
、
等)的浓度。检测限值可按表H.3.1执行。

H.3.2 撞击采样法可采用如下设备和材料:
1 测定设备如图H.3.2所示。

2 离子色谱分析仪。
3 超纯水。
H.3.3 撞击采样法可按以下步骤进行:
1 测定前的所有准备工作必须在5级洁净环境中进行,所使用的超纯水必须保存在5级洁净度环境中不被污染,必须保存足够的量以供分析对比使用。
2 采样瓶内注入30mL超纯水,用管子按图H.3.2所示将各部分连接起来。去湿管是为了保证没有水滴被吸入采样泵。
3 开动气泵吸入空气,使空气不断和瓶中的超纯水碰撞,空气中的成分溶解于纯水。
4 气泵事先必须经过校验,采样的流量为90L/h,采样时间(8~12)h,以达到最低检测限度为准。采样后水样必须在(6~12)℃范围内保存和运输,在7d内送到实验室分析。
5 用离子色谱分析仪检测水样中各种成分的含量。若检测成分多,必须采取足够的水样。