城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.18 干泥料仓
主控项目
8.18.1 干泥料仓的防爆安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《粉尘防爆安全规程》GB 15577的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
8.18.2 干泥料仓试运转时,气动闸板阀、压力释放器动作应及时准确,无卡阻。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
8.18.3 干泥料仓振动活化器安装应符合设计文件的要求。
检验方法:检查施工记录。
8.18.4 干泥料仓安装的允许偏差和检验方法应符合表8.18.4的规定。
表8.18.4 干泥料仓安装的允许偏差和检验方法

条文说明
8.18.1 当设计无要求时,干泥料仓的防爆安装应符合现行国家标准《粉尘防爆安全规程》GB 15577的有关规定。