工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184-2011
8.1 焊缝外观检查
Ⅰ 主控项目
8.1.1 管道焊缝的检查等级划分应符合表8.1.1的规定。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查和检查尺检查,检查焊接检查记录。


8.1.2 钛及钛合金、锆及锆合金的焊缝表面除应进行外观质量检查外,还应在焊后清理前进行色泽检查。钛及钛合金焊缝的色泽检查结果应符合表8.1.2的规定。锆及锆合金的焊缝表面应为银白色,可有淡黄色存在,但应清除。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查和检查焊接检查记录。


Ⅱ 一般项目
8.1.3 所有焊缝的观感质量应外形均匀,成型应较好,焊道与焊道、焊道与母材之间应平滑过渡,焊渣和飞溅物应清除干净。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察检查。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8 管道检查、检验和试验
- 下一节:8.2 焊缝射线检测和超声波检测