城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.15 污泥贮仓
主控项目
8.15.1 仓体的焊缝表面不应有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷,焊缝质量应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录,检查检测报告。
8.15.2 仓体支腿应与基础可靠连接。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
8.15.3 液压系统各管路的法兰、管接头、螺堵等安装应牢固。
检验方法:观察检查。
8.15.4 污泥贮仓与闸板阀的连接应密封、无松动。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
8.15.5 滑架和闸门应控制灵敏,无泄漏。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
8.15.6 贮仓空载试运转前,应检查电气接线和液压管路的连接,电机和搅拌轴运行应平稳、顺畅,无异常噪声。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
8.15.7 污泥贮仓安装的允许偏差和检验方法应符合表8.15.7的规定。
表8.15.7 污泥贮仓安装允许偏差和检验方法

注:H为污泥贮仓仓体高度。
条文说明
8.15.2 本条旨在防止连接件受力不均出现问题。