城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.11 布料机
主控项目
8.11.1 布料机的传动装置、行走装置、移动小车等主要部件的安装应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
8.11.2 布料机试运转时,往复运动部件在整个行程上不得有异常振动、阻滞和走偏现象。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
8.11.3 布料机的导轨安装允许偏差和检验方法应符合表8.11.3的规定。
表8.11.3 布料机的导轨安装允许偏差和检验方法

条文说明
8.11.1 不同型号布料机的主要部件应按设备技术文件要求确定。